干式變壓器與墻的距離
干式變壓器是一種重要的電力設備和用電器,干式變壓器距離是有很多的,干式變壓器距離墻的距離是距離的一種,也是比較常見的一種距離。在購買干式變壓器的時候就要確定下來干式變壓器的相關的距離,干式變壓器距離墻的距離是多少呢?還是和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:
干式變壓器一般是安裝在全封閉金屬箱內的,干式變壓器外壁與金屬箱的距離以符合安全距離,不放電即可,而金屬箱與墻的距離滿足通行、檢修、操作的要求即可;一般維護通道800mm寬即可,操作通道1500mm寬即可;一般干式變壓器進線采用電纜或封閉母線,出線采用封閉母線,距離長的可采用母線橋形式。
干式變壓器相關的距離規范:
GB 50060-1992 3~110kV高壓配電裝置設計規范規定摘錄:
第 5.3.4 條設置于屋內的油浸變壓器其外廓與變壓器室四壁的最小凈距應符合表5.3.4的規定
表 5.3.4 油浸變壓器外廓與變壓器室四壁的最小凈距
變壓器容量 kVA 1000及以下 1250及以上
變壓器與后壁 側壁之間600 800
變壓器與門之間800 1000
于就地檢修的屋內油浸變壓器 變壓器室的室內高度可按吊芯所需的最小高度再加700 寬度可按變壓器兩側各加800 確定
第 5.3.5 條設置于屋內的干式變壓器 其外廓與四周墻壁的凈距不應小于0.6 干式變壓器之間的距離不應小于1 并應滿足巡視維修的要求
全封閉型的干式變壓器可不受上述距離的限制
未見其他相關規定。如有請指教。