變壓器廠
信息詳情
油浸式變壓器保養內容
油浸式變壓器的保養內容主要包括以下幾個方面:
一、日常檢查與維護
運行聲音:檢查變壓器是否發出正常的“嗡嗡”電磁聲,無異常雜音。
油質檢查:觀察變壓器油的顏色和透明度,應為正常的透明、微黃色,無雜質和沉淀物。
油溫與油位:監測變壓器運行時的油溫是否在正常范圍內(通常為25°C至55°C之間),油位是否適中,無滲漏現象。
電壓與電流:檢查變壓器運行時的電壓和電流是否穩定,無異常波動。
引線接頭:檢查變壓器引線接頭、電纜、母線等有無發熱、松動或腐蝕現象。
套管與冷卻裝置:檢查變壓器套管是否清潔、無裂紋及放電痕跡,冷卻裝置是否正常工作。
二、定期保養與維護
斷電與驗電:在進行保養前,需先斷開變壓器低壓側斷路器和高壓側的負荷開關,并懸掛相應的標示牌。使用高壓驗電器確認變壓器處于停電狀態。
外殼與引線檢查:檢查變壓器外殼、瓷瓶及引線有無變形、破損現象,如有破損應更換。
緊固螺絲:重新緊固引線端子、銷子、接地螺絲等,如有松動應進行處理,確保接觸良好。
清潔與除塵:用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵,檢查并清潔變壓器周邊的照明、散熱、除塵設備。
絕緣電阻測量:使用搖表測量變壓器高低壓線圈的絕緣阻值,確保符合規定要求(在室溫30°C時,10KV變壓器高壓側大于20MΩ,低壓側大于13MΩ)。
接地電阻測量:定期測量變壓器的工作接地電阻值,確保接地良好。
油樣化驗:定期對變壓器絕緣油進行化驗,檢測油中是否存在水分、氣體和雜質,評估絕緣性能。一般建議每年進行一次油質分析。
絕緣子清洗:定期清洗變壓器絕緣子,去除表面的污垢和積灰,提高絕緣性能。
冷卻器清洗:定期清洗變壓器冷卻器,確保冷卻效果良好,防止因冷卻不良而導致變壓器過熱。
三、注意事項
保養周期:根據變壓器的使用情況、負荷情況以及周圍環境等因素,制定合理的保養周期。一般半年至一年進行一次停電清掃和檢查。
安全措施:在進行保養時,應嚴格遵守安全操作規程,確保人員和設備的安全。斷開電源后,應使用驗電器確認無電后再進行工作。
記錄與檔案:每次保養后,應詳細記錄保養內容、檢查結果及處理措施,并建立完整的設備檔案。
綜上所述,油浸式變壓器的保養內容涵蓋了日常檢查、定期保養以及注意事項等多個方面。通過定期的保養和維護,可以確保變壓器的正常運行,延長其使用壽命,提高電力系統的可靠性和穩定性。
上一條新聞::: 油浸式變壓器型號及詳細參數
下一條新聞::: 油浸式變壓器結構尺寸
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1