變壓器廠
信息詳情
干式變壓器跳閘處理
作者:變壓器廠 日期:2020-05-30 人氣:1650
干式變壓器跳閘是常見的問題之一,如果處理步妥當?shù)脑挄?huì)對工作人員的安全以及設備的安全有著嚴重的威脅。在干式變壓器出現跳閘的時候我們應該沉著、迅速、準確地進行處理。為加速處理事故,限制事故的發展。應進行下列操作:
1、將直接對人員生命有威脅的設備停電;
2、將已損壞的設備隔離;
3、運行中的設備有受損傷的威脅時,應停用或隔離;
4、站用電氣設備事故恢復電源;
5、電壓互感器保險熔斷或二次開關掉閘時,將有關保護停用;
6、現場規程中明確規定的操作,可無須等待值班調度員命令,變電站當值運行人員可自行處理,但事后必須立即向值班調度員匯報。改變運行方式使供電恢復正常,并查明干式變壓器自動跳閘的原因。
7、如有備用變壓器,應立即將其投入,以恢復向用戶供電,然后再查明故障變壓器的跳閘原因。
8、如無備用變壓器,則只有盡快根據掉牌指示,查明何種保護動作。在查明變壓器跳閘原因的同時,應檢查有無明顯的異?,F(xiàn)象,如有無外部短路、線路故障、過負荷、明顯的火光、怪聲、噴油等。如確實證明變壓器兩側斷路器跳閘不是由于內部故障引起,而是由于過負荷、外部短路、或保護裝置二次回路誤動造成,則變壓器可不經外部檢查重新投入運行。
如果不能確定干式變壓器跳閘是由于上述外部原因造成的,則必須對變壓器進行內部檢查。主要應進行絕緣電阻、直流電阻的檢查。經檢查判斷變壓器無內部故障時,應將瓦斯保護投入到跳閘位置,將變壓器重新合閘、整個過程,應慎重行事。
以上是在干式變壓器出現跳閘故障時,工作人員的正確處理方法,希望大家能有所幫助。另外,提醒大家在干式變壓器運行中做好檢查維護工作,對其運行狀態做好相應的監測。
上一條新聞::: 干式變壓器有載調壓
下一條新聞::: 干式變壓器溫控器故障
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1