干式變壓器的高溫跳閘
作者:變壓器廠 日期:2020-06-01 人氣:2129
干式變壓器在經過長時間的運行之后,就會因為各種原因問題出現各種故障,為了保護干式變壓器的基本的性能和運行的效率,干式變壓器會進行自我保護。比如干式變壓器的高溫跳閘就是一種自我保護。么對于高溫跳閘應該怎么進行處理呢?
干式變壓器溫控器在運行時可能會出現超溫報警,超溫跳閘等現象。對于高溫跳閘而言更多是要在干式變壓器對于溫度達到一定的時候電路中就進行斷電處理,這是一個比較安全和方便的做法。
首先,你需要清楚,溫控器到一定的溫度(一般設定為150℃),輸出一個閉合信號,一般將此信號引到高壓柜跳閘系統中,溫控跳閘只是提供一個開關的作用,如果接好信號,可將變壓器上傳感器探頭先不要插入溫控管中,對探頭進行加熱至150℃,看看跳不跳閘。還可以將跳閘溫度設定值降低,舉例,變壓器正常溫度80℃,你設定75℃,看看跳不跳閘。
控制整個變壓器變電站的總閘 或者是變壓器自帶的溫度控制器會跳閘。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。
以上就是關于干式變壓器超溫跳閘的原因分析以及解決方法,希望對大家有所幫助。想要掌握更多關于干式變壓器的相關知識,大家可以關注本網站查詢。
