變壓器廠
信息詳情
變壓器廠家淺析機房設計要點
作者:變壓器廠 日期:2020-07-15 人氣:1486
變壓器對我們生活和生產用電有著重要的作用,在變壓器的戶外安裝使用中,為了保障變壓器的安全和運行的穩定,一般會進行機房建設。下面變壓器廠家教你,機房如何設計,才能更好的保障變壓器的安全運行。
機房設計
(1)變壓器房的選址考慮到變壓器組的進風、排風、排煙等情況,如果有條件時機房好設在首層。但是,高層建筑造價昂貴,特別是首層通常用于對外營業,屬黃金地帶,因此,機房一般都設在地下室。由于地下室出入不宜、自然通風條件不良,給機房設計帶來一系列不利因素,設計中要注意處理好。機房選址時應注意以下幾點:
?、俨粦O(shè)在四周無外墻的房間,為熱風管道和排煙管道導出室外創造條件;
?、诒M量避開建筑物的主入口、正立面等部位,以免排煙、排風對其造成影響;
?、圩⒁庠胍魧Νh(huán)境的影響;
?、芤丝拷ㄖ锏淖冸娝?,這樣便于接線,減少電能損耗,也便于運行管理。
(2)通風:變壓器房的通風問題是機房設計中要特別注意解決的問題,特別是機房位于地下室時更要處理好,否則會直接影響變壓器組的運行。機組的排風一般應設熱風管道,不宜讓變壓器散熱器把熱量散在機房內,再由排風機抽出。機房內要有足夠的新風補充。變壓器在運行時,機房的換氣量應等于或大于變壓器燃燒所需新風量與維持機房室溫所需新風量之和。維持室溫所需新風量由下式計算:
C=0.078PT
式中C———需要的新風量(m3/s);
P———變壓器額定功率(kW);
T———機房溫升(℃)。
維持變壓器燃燒所需新風量可向機組廠家索取,若無資料時,可按每千瓦功率需要0.1m3/mim計算(變壓器功率按聊城箱式變壓器主發電功率千瓦數的1.1倍配備)。變壓器房的通風一般采取排風設置熱風管道,進風為自然進風的方式。熱風管道與變壓器散熱器連在一起,其連接處用軟接頭,熱風管道應平直,如果要轉彎,轉彎半徑盡量大而且內部要平滑,出風口盡量靠近且正對散熱器。進風口與出風口宜分別布置在機組的兩端,以免形成氣流短路,影響散熱效果。機房的出風口、進風口的面積應滿足下式要求:
S1≥1.5s
S2≥1.8s式中
S———變壓器散熱面積;
S1———出風口面積;
S2———進風口面積。
在寒冷地區應注意進風口、排風口平時對機房溫度的影響,以免機房溫度過低影響機組的啟動。風口與室外的連接處可設風門,平時處于關閉狀態,機組運行時能自動開啟。
(3)排煙排煙系統的作用是將氣缸里的廢氣排放到室外。排煙系統應盡量減少背壓,因為,廢氣阻力的增加將會導致聊城箱式變壓器出力的下降及溫升的增加。排煙管敷設方式常用的有二種:
?、偎郊芸辗笤O(shè),優點是轉彎少、阻力小,缺點是增加室內散熱量,使機房溫度升高;
?、诘販蟽确笤O(shè),優點是室內散熱量小,缺點是排煙管轉彎多,阻力相對較大。在地下室常用的是水平架空敷設。排煙管應單獨引出,盡量減少彎頭。排煙溫度在350~550℃,為防止燙傷和減少輻射熱,排煙管道宜進行保溫處理。排煙噪聲在機組總噪聲中屬強烈的一種,應設消音器以減少噪音。
(4)基礎基礎主要用于支撐變壓器組及底座的全部重量,底座位于基礎上,機組安裝在底座上,底座上一般都采取減震措施。在高層建筑中一般采用變壓器組,當機組安裝在樓板上即不在底層時,都不采用重混凝土基礎,以免基礎過重而增加樓板荷重。當機組位于建筑物底層時,應按機組要求設置混凝土基礎。底角螺絲可預埋,也可以等機組到達后再用電鉆打孔安裝。
(5)機房接地變壓器房一般應用三種接地:
①工作運行接地,變壓器中性點接地;
?、诒Wo接地,電氣設備正常不帶電的金屬外殼接地;
?、鄯漓o電接地,燃油系統的設備及管道接地。各種接地可與高層建筑的其它接地共用接地裝置,即采用聯合接地方式。
(6)燃油的存放機房內需設置3~8h的日用油箱,其容積可按下式計算:V=G?γ?A?τ式中:
V—日用油箱容積(m3);
G—變壓器燃油消耗量(kg/h)由樣本查出;
γ—燃油重度(kg/m3),輕為810~860kg/m3;A—油箱充滿系數,一般取0.90;
τ—供油時間,一般取3~8h。
變壓器是將高電壓的電流轉化成低壓的電流,來滿足我們對用電的需求。變壓器運行存在很大的安全隱患,因此變壓器機房的設計一定要安全。
上一條新聞::: 變壓器廠家講解電流計算公式
下一條新聞::: 變壓器間隙保護
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1