變壓器廠
信息詳情
S11-100KVA油浸式變壓器廠家
作者:變壓器廠 日期:2020-08-21 人氣:1637
油浸式變壓器在運行過程中會不斷的產生功率,對于油浸式變壓器的功耗我們需要不斷的進行計算,油浸式變壓器損耗分有功損耗和無功損耗。下面我們來了解一下油浸式變壓器各種損耗計算方法如下:
1、有功空載損耗 查變壓器樣本或出廠試驗報告,它的符號為ΔP0,單位為瓦W或千瓦kW;
2、有功負載損耗 額定負荷時的有功負載損耗,查變壓器樣本或出廠試驗報告,
它的符號為ΔPk,單位為千瓦kW;
由于實際運行時,變壓不可能全是滿負荷,故其數值與變壓器負荷率的平方成正比,
實際損耗為ΔPk(S/Se)2--(此處2為指數)
因為變壓器負荷不斷變化,無法進行準確計算,在江蘇地區計算電費時,
將月用電量乘以一個系數,作為變壓器的負載損耗。315KVA及以下乘0.015,315KVA以上乘0.01。
3、無功?空載損耗 它的符號為ΔQ0,單位為千乏kvar.。查變壓器樣本或出廠試驗報告,查出它的空載電流的百分數i0%,然后乘以變壓器額定容量即可。
4、無功?負載損耗 在變壓器銘牌上查出短路阻抗百分數uk%,然后乘以變壓器額定容量Se,得到額定負荷時的視在功率損耗。因由于變壓器負荷不斷變化,無法進行準確計算,在江蘇地區計算電費時,將有功負載損耗再乘一個系數,此值為額定負荷時的無功負載損耗與有功負載損耗的比值。這個計算比較麻煩,供電公司有表可查。例如,S11-500/10變壓器,此系數為3.75.
以S9-1600/35,35/0.4KV為例:
一、有功空載損耗:ΔP0=2.5KW,一天損耗2.5×24=60kwh,
二、有功負載損耗:低壓側總用電量×0.01
三、 無功?空載損耗:i0%×Se=0.8%×1600=12.8kvar,一天損耗12.8×24=307.2kvarh
四、無功?負載損耗:有功負載損耗×系數K(K值 供電公司有表可查)
以上是關于油浸式變壓器各種損耗的計算,供大家進行參考。油浸式變壓器廠家在生產制造中,要不斷的提升油浸式變壓器的質量,進行實現油浸式變壓器功耗的合理地運行,這樣的話油浸式變壓器效率就會有著穩定地運行!
上一條新聞::: S11-250KV油浸式變壓器規格
下一條新聞::: S11-4000KVA油浸式變壓器參數
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫