我們常見的干式變壓器一般是安裝在戶外的,長時間運行不注意維護干式變壓器的內部會出現進水故障,影響干式變壓器的供電正常。那么當干式變壓器進水之后我們需要對其進行故障分析采取防范措施,下面我們來了解一下。
干式變壓器進水故障分析
1、水分會使干式變壓器油中混入的固體雜質更容易形成導電路徑,從而影響干式變壓器油耐壓,嚴重情況下,造成匝間或段間短路,而對地放電是干式變壓器繞組損壞的原因之一。
2、水分也會影響到鐵芯絕緣,鐵芯絕緣老化或損壞會增大渦流造成局部過熱,嚴重時還會導致鐵芯失火,如果穿心螺桿絕緣被損壞,會在螺桿和鐵芯間形成短路,產生環流,使鐵芯局部過熱導致嚴重事故。
3、戶外干式變壓器附件、無器件老化破損而滲漏水也會對干式變壓器的安全運行構成威脅。
干式變壓器進水的防范措施:
1、為防雨水滲漏侵入變壓器,首先要對變壓器進行檢查處理,認真檢查變壓器各密封面,消除毛刺、砂眼及銹跡,使其密封而平整光滑,檢查橡膠密封圈,對變形、龜裂、老化或損壞的密封圈給予更新。
2、緊固螺絲時應均勻用力并使密封橡膠圈有一定的壓縮量,避免用力不勻或壓縮量過大而使密封墊永久變形或損壞。
3、老舊變壓器常用的膠囊式或隔膜式儲油柜,膠囊或隔膜易老化龜裂,使空氣中的濕氣或水分侵入,為此,膠囊或隔膜老化的變壓器,應改造為故障率較低,壽命長、免維護的金屬波紋管式儲油柜。
4、套管升高座接線盒如果關閉蓋密封不良,進水受潮將直接影響升高座內的電流互感器,進而影響變壓器油和主變的絕緣,因此,需要給接線盒加裝一個不銹鋼材料制作的防雨罩,加強防雨能力。
對于以下的干式變壓器的被雨水浸泡的防范措施要注意進行防范和解決,要不然的話是很容易出現問題的,對于安全也是沒有保障的,關于干式變壓器具體的知識請咨詢網站進行具體了解!
上一條新聞::: 315KVA干式變壓器的安裝規范
下一條新聞::: 油浸式變壓器的溫升
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1