干式變壓器溫度場的研究
干式變壓器的溫度對于干式變壓器的運行有著至關重要的作用的,干式變壓器運行的過程中溫度也是不斷地進行變化的,對于干式變壓器的溫度場的研究有利于我們對干式變壓器的研究,使得干式變壓器的運行更加安全。干式變壓器的運行場是什么呢?在這我們給大家好好去解釋一下吧:
干式變壓器的溫升規劃是干式電力變壓器規劃中一項重要而雜亂的技術問題。這首要是因為干式變壓器的故障大部分都是由溫度異常而直接或間接引起的。內部溫度過高時,可能將會形成絕緣老化而影響其使用壽命,更嚴峻將可能會引起惡性爆炸。因而,對干式變壓器的溫度場進行剖析核算具有重要的意義。針對現在干式變壓器溫度場的研討,本課題選用仿真和實驗相結合的方法,對干式變壓器的溫度場進行剖析,首要介紹了干式變壓器內部熱源的產生及散熱的方式,結合傳熱學和流體力學的知識,對變壓器各部分數值剖析供給理論核算方程。其次,根據變壓器的實際結構參數,繪制二維數值仿真剖析模型圖,確定內熱源和邊界條件,并對所樹立的模型進行合理的網格劃分。本文是根據變壓器現場實際運行狀況使用Fluent流體力學軟件對此流-固耦合場進行了剖析核算。在自然換熱的條件下,剖析高、低壓繞組和鐵心的溫度場分布,以及它們分別在縱向和橫向的溫度改變趨勢,并找出內部熱門的位置;剖析了熱門溫升對絕緣形成的傷害,并提出了改進溫升的幾點辦法。再次,對SCB10系列的變壓器進行了現場實驗,將仿真成果與實驗成果進行對比,將定論應用于溫升的規劃。后對干式變壓器的溫度場綜合剖析,得出了氣道個數的改變對溫升的影響,經過實驗對干式變壓器的溫升核算公式進行了系數校正,使干式變壓器的溫升規劃進一步滿足工程的需求。本課題是以常用的SCB10-1250/10的10kV級的環氧樹脂澆注的干式變壓器為例,經過仿真原理、控制方程,使用有限元剖析軟件對變壓器內部溫度場進行仿真剖析和溫升核算?,F(xiàn)場實驗選用SCB10系列的變壓器作為實驗變壓器。
以上是常見的干式變壓器的主要的溫度場的研究和主要的研究的問題供大家進行參考,對于干式變壓器的溫度后續文章中還是會講解的,歡迎持續關注我們的網站進行去了解吧!