變壓器廠
信息詳情
怎么檢測干式變壓器
干式變壓器平時的時候要加強測量的,這樣的話能夠及時發現問題。干式變壓器測量的時候要注意測量的具體的項目和要求的,干式變壓器測量的具體的項目和測量的方法是什么呢?我們和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:
1.繞組直流電阻測量
1.1 此項目周期不得超過3年,在大修前后、無載分接開關變換分接位置后或必要時進行。
1.2 可用紅外線測溫儀測量變壓器溫度,待器身溫度接近大氣溫度時(相差不超出±5℃),可進行此項試驗工作。
1.3 拆除變壓器高、低壓側連接排線。
1.4 采用雙臂電橋或變壓器直阻電阻測試儀器進行測量。接線時注意夾線鉗的電壓端與電流端的位置,避免不必要的測量誤差。
1.5 分別測量高壓側各繞組直流電阻,測量時,應先按下電橋的B鍵,充電約1分鐘后,再進行細致的測量。
1.6 高壓側直阻測量完畢后,應進行溫度換算,1600kVA以上變壓器,其線間電阻值差別一般不大于三相平均值的1%,1600kVA及以下變壓器,其線間電阻值差別一般不大于三相平均值的2%,與以前相同部位測得值比較,其變化不大于2%。
1.7 分別測量低壓側各繞組的直流電阻,因低壓側直阻很小,除了要將電橋的靈敏度旋至大值外,還要將電橋引線的電壓引線盡量夾在低壓側引出銅排的根部,以便準確地測量。
1.8 低壓側各相電阻測量完畢后,應進行溫度換算,1600kVA以上變壓器,其相間電阻值差別一般不大于三相平均值的2%,1600kVA及以下變壓器,其相間電阻值差別一般不大于三相平均值的4%,與以前相同部位測得值比較,其變化不大于2%。
1.9 若直流電阻出現超標情況,應匯同檢修專業人員查明原因。
2.繞組絕緣電阻、吸收比測量
2.1 此項目周期不得超過3年,在大修前后、必要時進行。
2.2 繼續保持變壓器高、低壓側繞組及中性點成拆開狀態,并將低壓繞組及中性點短路接地,將高壓側線圈短路。
2.3 采用2500V絕緣電阻測試儀測量高壓繞組對低壓繞組及地的絕緣電阻和吸收比。
2.4 測量完畢,先將絕緣電阻測試儀的L端引線脫開,再停止絕緣電阻測試儀,并對變壓器的高壓繞組對地進行充分放電。
2.5 將高壓繞組短路接地,低壓繞組短路,采用2500V絕緣電阻測試儀測量低壓繞組對高壓繞組及地的絕緣電阻和吸收比。
干式變壓器具體的測量的項目和具體的測量的方法就是以上我們給大家進行了解的,對于干式變壓器測量您還有什么其他的疑問和問題的話請登錄我們的網站進行具體去了解吧!