干式變壓器常見的五大缺陷
干式變壓器常見的五大缺陷相信很多朋友并不清楚,今天變壓器廠家的小編就帶領大家去我們廠咨詢下技術人員吧,希望可以幫助大家更多的了解變壓器!
1、引線上有一些缺陷
檢查方法:三相直流電阻的不平衡率在4%以上或某相根本不均衡。
處理方法:通過吊芯檢查,確定有缺陷的部位,接觸不良者可以從一開始就磨合。從一開始就是焊接不良。焊接面短的話應該增加。短引線部分應更換(增加)以滿足需要。
2、拆分開關故障
檢查方法:測量各子連接器的直流電阻,假設完全堵塞,說明開關燒灼。如果一個子連接器的直流電阻不平衡,則是單接點的燒損。焦味重的話,表示過熱或電弧。
處理方法:吊下鐵芯進行檢查,假定開關觸點過熱、接觸不良或電弧痕跡較小,可以取下并修理后使用。接觸期間如果有嚴重的灼傷或接地放電,請更換新開關。如果觸點放電到地面,高壓線圈的電壓調整級的繞組有變形的可能性。嚴重時修理線圈,或從一開始卷(更換)線圈。
3、線圈缺陷
檢查方法:一般攻擊線圈缺陷??梢詼y(cè)量絕緣電阻和直流電阻。絕緣電阻為“零”,直流電阻增加不穩定。
處理方法:檢查吊芯,確定缺陷情況。如果壞了的話,可以修復。缺陷嚴重時,必須考慮線圈的更換。坦克密封不嚴,應該進行技術改革。
4、絕緣降低
檢查方法:干式變壓器的絕緣電阻應及時進行油測試,如果測量值發生較大變化或低于規定值,干式變壓器的濕氣和油絕緣電阻可能會降低。
處理:干式變壓器的絕緣電阻必須完全單調地降低。油絕緣可以更換或過濾,干式變壓器密封不嚴。吸濕器的缺陷應該修正。
5、鐵芯缺陷
檢查方法:測芯線絕緣電阻,10兆歐元以下修理。
處理方法:掛芯后拔出損壞的芯線,更換絕緣。