變壓器廠
信息詳情
變壓器超溫的因素有哪些
變壓器鐵芯超溫的*關鍵因素是由于鐵芯多一點接地裝置及其鐵芯片中間絕緣性能能不佳導致鐵耗提升而致,因此可以對變壓器鐵芯多一點接地裝置開展多方位即時檢驗進而明確變壓器常見故障的具體地址。3.1常見故障的市場定位方式
1、溝通交流法。
溝通交流法也是對變壓器開展二次(低電壓)繞阻并鍵入220~380V的交流電流,那樣鐵芯正中間將發生磁通狀況。開啟鐵芯和夾件的聯接片,并應用數字萬用表的mAh檔開展檢驗,當2個直流電流表逐步檢驗各個的鐵軛時,正常的接地裝置的情況下表格中便會有標示,假如觸收到某級上標示為零得話,則表明此處并沒有交流電根據,即此處疊片為接地址。
2、直流電法。
開啟鐵芯與夾件中間的聯接,并在鐵軛兩邊的鐵芯上鍵入6V的直流電壓,隨后應用萬用表測量直流穩壓電源工作電壓的一檔,按規定可以的次序來精確測量每一級的體貼及其疊片中間的工作電壓。倘若發生了表針依然標示讀值為零或是是表針向反向旋轉的狀況,就表明所測定的點為常見故障產生點。
3、電流計法。
倘若變壓器的某一部分發生了超溫的情形時,就需要考慮到鐵芯是否有好幾個地址接地裝置,這時就可以選用電流計法對所接地裝置路線的工作電流開展精確測量,進而明確常見故障,因為鐵芯與路面相連的輸電線是與外界接地裝置的軟管互相連接的,那麼就可以在外面引接地裝置防水套管,隨后接好電流計,假如檢查出交流電的存有,就表明鐵芯有很多個接位于;假如僅有一點是正常的接地裝置的,則在精確測量的情況下電流計是并沒有電流或是僅有一點點的電流。
常見故障防止的對策
當須要拆換鐵芯時,大家第1步要選定材料;剪裁時,一定不可以壓爛疊片兩邊的電纜護套,剪裁的毛邊一定要小;還需要維持疊片處的整潔,不可以有廢棄物、金屬材料粉狀留到疊片上,疊壓要有效,接地裝置片和鐵芯一定要鋼筋搭接堅固,跟接地線一定要電焊焊接堅固。接地裝置片和鐵軛、旁柱的間距要滿足有關要求,那樣可以避免器身不小心返潮造成鐵芯生銹。在對變壓器開展裝配工藝的情況下,鐵芯和機殼或是機油箱中間的間距也需要確保合乎有關要求;針對其余的金屬材料組構件,一定不能夠觸遇到鐵芯,以避免超負荷的運作,假如發生有多一點接地裝置的狀況應當立即迅速地清除。
上一條新聞::: 油浸式電力變壓器
下一條新聞::: 干式變壓器框架短路了怎么辦
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1