變壓器廠
信息詳情
電力變壓器的配電安全性的幾點規定
電力變壓器是一種靜態的電器設備,就是用來將某一數值的交流電流(電流量)變為頻率相同的另一種或多種標值不一樣電壓(電流量)的機器。電力變壓器是電力傳輸的關鍵所在電器設備,因為數量龐大,變壓器自身電能消耗也非??捎^。
定期維護電力變壓器帶來的好處主要表現在以下幾方面:
1、高、低電壓接地電阻不少于原在出廠系數的70%(10MΩ),繞組的電阻測量在同一條件下,三相均值差值不得大于2%,與上一次檢測的結論較為也不得大于2%。
2、斷電清理和檢測的時間,依據周邊環境和負載情況判斷,一般大半年至一年一次。
3、油樣檢驗——抗壓、雜質等性能參數每三年進行一次,油浸式電力變壓器長期性超負荷或超負荷運行者可縮短周期時間。
4、變壓器工作中接地電阻值每二年精確測量一次。
為了確保電力變壓器的配電安全性,大家要注意如下幾點規定:
1、電力工程新變壓器除廠家進行出廠試驗外,組裝完工投用前都應當場吊芯查驗;維修后也一樣。(短途貨運并沒有晃動時并不開展,但需作抗壓等實驗)
2、電力變壓器停止運營半年左右時,應測量絕緣電阻,并做油交流耐壓試驗。
3、電力變壓器第一次資金投入需作≤5次全電壓重合閘應力測試,維修時為≤3次同時應空載24h未見異常,才可以逐漸資金投入負荷;并落實各項紀錄。目的在于查驗變壓器絕緣強度能不能承擔額定電流或運作中存在的操作過電壓,其實是為了考評變壓器的機械強度和繼電保護裝置動作靠譜水平。
4、為提升電力變壓器的利用率,降低變損,變壓器負荷電流為額定電壓的75~85%時較為合理。
5、剛裝和維修之后的變壓器接地電阻,在同一條件下,應不低于生產廠實驗系數的70%。
上一條新聞::: 非晶合金干式變壓器的氣體保護是什么
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫