變壓器廠
信息詳情
SCB18干式變壓器安全保護系統
SCB18干式變壓器由于環保節能,適用惡劣的環境等優點備受歡迎。因此現在新建工廠的變電所大部分都應用SCB18干式變壓器。本文將從SCB18干式變壓器的安全保護系統方面,來講解SCB18干式變壓器的一些知識。
1、變壓器門限位開關
變壓器門限位開關有4個,這4個開關每一組常閉點都并連接下去,再進入操縱變壓器的高壓開關柜的綜保裝置。
變壓器門關閉后,常閉點都斷掉,無電子信號鍵入綜保。假如任何一個門打開后,常閉點校準,就會有電子信號鍵入綜保。
綜保里面對這個信號的保護方式能夠進行調節。能設為開門后高壓開關柜報案,也可以設置為開門后高壓開關柜跳電,使變壓器關閉電源。
2、變壓器門磁力鎖
變壓器門磁力鎖有2個,前后左右移動門都各有1個。
該磁力鎖并沒有通電時,按住把手上的按鍵,與此同時逆時針門把,可打開移動門。
變壓器插電運作之后,該鎖一直插電(電壓為AC220V),這時用門把打不開門,以起到避免工作人員觸電事故的功效。
磁力鎖通電的時候一定要開門,要用專用型鎖匙來打開。
3、變壓器過溫保護系統軟件
該系統包括溫度感應器、溫度控制器、高溫風機三部分組成。下面我們來一一介紹。
(1)溫度感應器有3個,各自檢驗SCB18干式變壓器A、B、C三相繞組(低壓側繞阻)的實時溫度
(2)溫控器安裝于變壓器外殼的正臉,變壓器插電運作之后,溫度控制器循環系統表明低壓繞組A、B、C的實時溫度。
溫度控制器可以通過功能鍵對變壓器高溫報案數值、過熱跳電數值進行調節。一般持續高溫報案設成130℃,過熱跳電設成150℃。當變壓器環境溫度出現異常時,溫度控制器的報案、跳電等脈沖信號進到高壓開關柜綜保裝置,綜??梢约皶r(shí)發出報警信號進而使真空泵萬能式斷路器以保障變壓器。
溫度控制器還可以設置高溫風機的啟動、終止環境溫度,及與另一臺的通信主要參數等。
(3)高溫風機安裝在變壓器繞阻底端,當變壓器溫度超過離心風機啟動設定值時,離心風機開始運動,給變壓器減溫,等熱度降至設置的終止環境溫度之后,離心風機停止工作。
一般離心風機運行溫度在100℃,終止溫度在80℃。
4、微型機保護測控裝置
微型機保護測控裝置就是我們平時所講的綜保,這是操縱變壓器的高壓柜不可或缺的一部分,對變壓器的維護也起到了至關重要的作用。做為電氣維修工作人員,要運用好綜保,關鍵在于掌握綜保的基本參數?;緟?shù)中有以下幾點需好好的珍惜。
(1)高壓柜是控制回路的,或是操縱變壓器的,二者存在一定差別,要按照需求進行設定。
(2)高壓柜內是2PT或是3PT,應該根據柜里具體PT的接線方法進行調節,假如設定錯得話,綜保檢測電流值會不正確。
(3)高壓開關柜內CT、PT的變比。
(4)過電流一段、過電流二段、過電流三段時間常數。
(5)變壓器門開姿勢方法,是報案或是跳電。
(6)變壓器持續高溫報案,過熱跳電要投入。
(7)過負荷定置管理。
(8)零序過電流時間常數。
上一條新聞::: SCB14干式變壓器如何通過聲音判斷故障
下一條新聞::: 變壓器價格的影響因素
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫