干式變壓器結構和類型
1.結構類型
干式變壓器鐵芯與油浸式變壓器基本一致。容積比較大者,鐵心里有自然通風氣管。干式變壓器電磁線圈輸電線采用多夾層玻璃絲包線或耐熱絲包線;大多采用B級絕緣和H級絕緣電阻;因為器身暴露在空氣中,電磁線圈除浸三防漆外還要加防水遮蓋漆。干式變壓器外殼上面有通風口。
干式變壓器有以下幾種類型∶
(1)開式。其器身與大氣相接通,適用過于干燥而干凈的室內空氣。小容量的選用氣體自冷式制冷,較大容量加吹風機制冷。
(2)密閉式。其內部構造和外部空氣不相互連接通,適合于惡劣環境,如作為礦井變壓器。因為密封性,其排熱條件不好。其中也可以充以絕緣強度和散熱能力勝過空氣中的別的汽體,如六氟化硫,再加以強迫循環。這時候,干式變壓器的絕緣和散熱能力可與油浸式變壓器相比。
(3)澆筑式。用環氧樹脂膠或其它環氧樹脂澆筑做為主絕緣,結構緊湊,體型小,適用中、小容量的商品。
因為空氣中的絕緣強度和導熱性能要比變壓器油差,以氣體作絕緣的干式變壓器的高效原材料使用量比油浸式大。因而,干式變壓器主要運用于地下鐵路、公共建筑物、生產車間內部結構等防火安全要求高的場地。
干式變壓器所屬環境中的空氣濕度不得超過70%~85%。干式變壓器承擔沖擊性過壓的能力較差,不適合直接和輸電線路相接。不然,需加獨特防雷措施,限定空氣過電壓幅值不得超過直流實驗電壓幅值。
對使用中的干式變壓器,應巡查其工作電壓、電流量(含中性點電流量)指示值有沒有問題;防水套管、復合絕緣子有無破損、裂痕或充放電印痕;導線連接頭、電纜線、母線槽有沒有超溫征兆;測溫裝置齊全有效、完好無損;變壓器聲音有沒有問題;風冷式設備運作有沒有問題;變壓器的電磁線圈澆筑體有無裂紋,是不是粘附臟污;各部位的接地裝置是否完整。并要精確測量各節點、接線端子、電纜終端頭及器身環境溫度是否超過容許范疇。
干式電力變壓器的最高級容許環境溫度不得超過生產商提供的信息。如果沒有相對應材料,可參照表15-1的信息。
上一條新聞::: 油浸式變壓器安裝和施工方法
下一條新聞::: 干式變壓器和油浸式變壓器的區別
最新資訊