干式變壓器我們經常是會使用的,對于干式變壓器的使用來說要不斷地進行獲得更大地優勢,實現干式變壓器的主要地功能,讓干式變壓器發揮出來更大地作用就要對于干式變壓器有著安全地性能,保證他的故障地順利地進行解決,常見地應對干式變壓器地故障的時候需要解決干式變壓器的哪些故障呢?一起進行看一下吧:
干式變壓器有雜音。若變壓器的聲音比正常時增大且有明顯的雜音,但電流電壓無明顯異常時,則可能是內部夾件或壓緊鐵心的螺釘松動,使得硅鋼片振動增大所造成。
干式變壓器有放電聲。若變壓器內部或表面發生局部放電,聲青中就會夾雜有“噼啪”放電聲。發生這種情況時,若在夜間或陰雨天氣下,可看到變壓器套管附近有藍色的電暈或火花,則說明瓷件污穢嚴重或設備線夾接觸不良;若變壓器的內部放電,則是不接地的部件靜電放電,或是分接開關接觸不良放電,這時應將變壓器作進一步檢測或停用。
干式變壓器有水沸騰聲。若變壓器的聲音夾雜有水沸騰聲且溫度急劇變化,油位升高,則應判斷為變壓器繞組發生短路故障,或分接開關因接觸不良引起嚴重過熱,這時應立即停用變壓器進行檢查。
干式變壓器有爆裂聲。若變壓器聲音中夾雜有不均勻的爆裂聲,則是變壓器內部或表面絕緣擊穿,此時應立即將變壓器停用檢查。