干式變壓器故障報警
干式變壓器報警是干式變壓器自我保護的一個重要的手段,但是干式變壓器一直在進行報警的話會使得干式變壓器出現很多的故障了。干式變壓器一直報警就存在著很多的問題了,針對于這樣的故障應該如何進行處理呢?還是和干式變壓器廠家的小編進行詳細去了解一下吧:
1、檢查干式變壓器油位、繞組溫度、聲音是否正常,是否因干式變壓器漏油引起。??? ???
2、檢查氣體繼電器內有無氣體,若有,用取氣裝置抽取部分氣體,檢查氣體顏色、氣味、可燃性,以判斷是干式變壓器內部故障還是油中溶解空氣析出,并同時取油樣和氣樣做氣相色譜試驗,以進一步根據有關規程和導則判斷干式變壓器的故障性質。
若氣體繼電器內的氣體為無色、無臭且不可燃,色譜分析判斷為空氣,則干式變壓器可繼續運行;
若信號動作是因為油中蔛嗫諝庖莩龌驈?qiáng)油循環系統吸入空氣而動作,而且信號動作時間間隔逐次縮短,將造成跳閘時,則應將氣體保護改接信號;
若氣體是可燃的,色譜分析后其含量超過正常值,經常規試驗給予綜合判斷,如說明干式變壓器內部已有故障,必須將干式變壓器停運,以便分析動作原因和進行檢查、試驗。
以上是干式變壓器一直報警的主要的故障和主要的應該要進行處理的措施供大家進行參考,對于干式變壓器您還有什么其他的疑問的話請和我們的技術人員進行了解吧!