變壓器安裝常見的周圍的自然災害有哪些
變壓器在安裝的時候要注意周圍的環境,一定要防止周圍自然災害對于變壓器的影響。那么常見的自然災害有哪些呢?
冰害故障
由于絕緣子串被冰凌橋接閃絡、導地線覆冰過載、導地線脫冰跳躍、導地線覆冰滑移導致電氣距離不夠等原因造成的線路障礙。
a) 運行線路絕緣子覆冰后,絕緣子沿面泄露電流會使冰層內側逐步融化,冰層內絕緣子表面水分貫通,泄露電流增大貫通上下絕緣子表面而造成閃絡跳閘。
b) 導地線覆冰后,會產生導線覆冰舞動,導線長時間的舞動會造成導線間隔棒破損、金具磨損、導線間距減少、絕緣子破損、桿塔結構受損或拉垮桿塔。
c) 脫冰跳躍及不均勻覆冰造成導線張力差拉垮桿塔頸部而倒塔斷線;
d) 冰閃在絕緣子串兩端各1-2片絕緣子上留有明顯閃絡痕跡。
風害故障
由于現場風速超過或接近設計風速,引起倒塔永久性接地事故,或因電氣間隙距離減小而引起的導線對桿塔構件、導線相間、導線對地線、導線對周邊物體等放電閃絡故障。
a) 導線對塔身構件放電。絕緣子串在水平風荷載作用下引起導線搖擺,造成導線與桿塔間空氣間隙減小形成的單相接地短路故障。
b) 耐張干字塔中相繞跳線對塔身放電。由于施工時跳線太長或跳線架單掛點在風的作用下左右搖擺等原因,造成跳線對塔身空氣間隙不足形成的單相接地短路故障。
c) 導線對周邊物體放電。變壓器導線在水平風荷載作用下導線搖擺,使其與導線兩側的建(構)筑物或邊坡、樹竹木等空氣間隙減小形成的單相放電接地故障。
d) 導線與導線間放電。檔距中間導線在水平風荷載的作用下,導線搖擺頻率不同,使導線之間的空氣間隙減小形成的兩相短路故障;另外導線排列方式在前后檔發生變化時,易出現地線對導線或導線相間放電。
雷電故障
由雷電過電壓引起的線路故障,主要有兩種方式,一是繞擊閃絡,雷電直接擊中導線(無避雷線時)或繞過避雷線(屏蔽失效)擊于導線,直接在導線上引起過電壓,發生閃絡,稱為繞擊閃絡。二是反擊,雷擊線路桿塔或避雷線時,雷電流通過雷擊點阻抗使該點對地電位大大升高,當雷擊點與導線之間的電位差超過線路絕緣沖擊放電電壓時,會對導線發生閃絡,使導線出現過電壓,稱為反擊。
a) 一般來說,絕緣子發生雷擊放電后,鐵件上有熔化痕跡,瓷質絕緣子表面釉層燒傷脫落,玻璃絕緣子的玻璃體表面存在網狀裂紋。