變壓器廠
信息詳情
變壓器安裝的程序有哪些
變壓器安裝的時候需要一定的步驟進行,不能看到什么就忙什么,也不能瞎安裝,常見的變壓器安裝的程序有哪些?
1.變壓器卸車及就位
在變壓器基礎驗收移交后,對周邊施工場地進行平整和夯實,布置好卸車的平臺和拖運軌道。
在主變拖運至安裝點前,應再次對變壓器進行檢查。
核對變壓器的高低壓側方向以確定卸車方向。
主變卸車、托運方案參照第三節〈大件吊裝和運輸〉。
變壓器就位后,在其他任何工作開始前必須可靠接地。
2.器身檢查
有吊罩檢查和直接進入器身內部檢查兩種方式供選擇。采用何種方式視現場實際情況及廠家、業主要求定。
無論采用何種方式,都應選擇在良好天氣中進行并盡量縮短器身在空氣中的暴露時間,應滿足一、周圍空氣溫度不低于0℃,器身溫度不低于周圍空氣溫度;當器身溫度低于周圍空氣溫度時,應采用熱油循環法將器身加熱,使其溫度高于周圍空氣溫度;二、空氣相對濕度不大于75;三、場地周圍應清潔并有防塵措施三個條件。
3.吊罩檢查方式
鐘罩起吊時應平衡起吊,吊索與鉛垂線的夾角不宜大于30度,起吊過程應緩慢,嚴禁器身與箱壁碰撞。
充氮運輸的變壓器必須讓器身在空氣中暴?5min以上,待氮氣擴散后才可開始檢查。
4.進入器身內部檢查方式
充氮運輸的變壓器器身檢查前采用注油排氮的方式排氮,排氮前須將油箱中的殘油排盡,注入油箱中的油必須是合格絕緣油。油位應高出鐵心上沿100mm以上,靜置12h后方可排油準備內部檢查。
5.附件安裝
高壓套管安裝:先卸去接線板與導電頭,用長20m、直徑8~10mm的尼龍繩穿入套管內,上端經掛在吊鉤上的滑輪由工作人員拉住,用吊車將套管慢慢吊起并移至升高座上方,繩子的另一端用吊環螺釘與變壓器的引線接頭連接,將套管吊裝就位,同時將引線接頭提至超出套管頂部,旋下吊環螺釘,將套管固定牢固。其他附件安裝:在高、低套管安裝完畢后,即可封上人孔門,進行儲油柜、冷卻器等其他附件的安裝。
b) 由于空氣絕緣為自恢復絕緣,雷擊跳閘時,一般重合成功;雷擊也可能引起永久性故障,瓷絕緣子脫落、避雷線、導線斷股斷線。
以上是變壓器安裝的程序,希望能夠幫助到您!
上一條新聞::: 變壓器安裝常見的周圍的自然災害有哪些
下一條新聞::: 變壓器的磁性材料你了解多少