變壓器廠
信息詳情
變壓器安裝的注意事項有哪些
首先,變壓器應將有銘牌,一般銘牌上應注明制造廠名、額定容量,一二次額定容量,一二次額定電壓,電流,阻抗,電壓%及接線組別等技術數據。變壓器的容量,規格及型號必須符合設計要求。附件備件齊全,并有出廠合格證及技術文件。型鋼:各種規格型鋼應符合設計要求,并無明顯銹蝕。螺栓:除地腳螺栓及防震裝置螺栓外,均應采用鍍鋅螺栓,并配相應的平墊圈和彈簧墊。其它材料:電焊條,防銹漆,調和漆等均應符合設計要求,并有產品合格證。
其次,作業條件,施工圖及技術資料齊全無誤。建工程基本施工完畢,標高、尺寸、結構及預埋件強度符合設計要求。屋面、屋頂噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好。室內粗制地面工程結束,場地清理干凈,道路暢通。
其三,操作工藝;變壓器穩裝 變壓器就位可用汽車吊直接甩進變壓器室內,或用道木搭設臨時軌道,用三步搭、吊鏈吊至臨時軌道上,然后用吊鏈拉入室內合適位置。變壓器就位時,應注意其方位和距墻尺寸與圖紙相符,允許誤差±25mm,圖紙無標注時,縱向按軌道就位,橫向距墻不得小于800mm,距門不得小于1000mm。變壓器臺架的安裝:雙桿柱上安裝變壓器,兩桿的根開為2m。配電變壓器臺架用兩條或四條槽鋼固定于兩電桿上,臺架距地面高度不低于25m,臺架的平面坡度不大于1/100。腰欄應采用直徑不小于4mm的鐵線纏繞兩圈以上,纏繞應緊牢,腰欄距帶電部分不少于0.2m。同時變壓器高壓柱頭加裝防塵罩,變壓器懸掛警告牌。
變壓器廠 http://origintd.com
上一條新聞::: 變壓器的三組繞線方法,您知道多少
下一條新聞::: 變壓器的中性點接地應該注意什么
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1