變壓器廠
信息詳情
變壓器的中性點接地應該注意什么
變壓器接地線接地系統制作首先制作接地極,即在離變壓器不遠的地方挖2米深、長10米的地溝,用G80的鍍鋅鋼管2米長沿地溝等距分布3個,打鋼管下去,在地溝底部僅露出管頭,用50*5鍍鋅扁鐵焊接三個管頭,后引出地面,回填土并夯實。變壓器接地線與引出的50*5鍍鋅扁鐵連接即可。
電力系統中性點接地方式有兩大類:一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統;另一類是中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統.
(1)對于6-10kV系統,由于設備絕緣水平按線電壓考慮對于設備造價影響不大,為了提高供電可靠性,一般均采用中性點不接地或經消弧線圈接地的方式。
(2)對于110kV及以上的系統,主要考慮降低設備絕緣水平,簡化繼電保護裝置,一般均采用中性點直接接地的方式。并采用送電線路全線架設避雷線和裝設自動重合閘裝置等措施,以提高供電可靠性。
(3)20-60kV的系統,是一種中間情況,一般一相接地時的電容電流不很大,網絡不很復雜,設備絕緣水平的提高或降低對于造價影響不很顯著,所以一般均采用中性點經消弧線圈接地方式。
(4)1KV以下的電網的中性點采用不接地方式運行。但電壓為380/220V的系統,采用三相五線制,零線是為了取得機電壓,地線是為了安全。